Мигает свет и сбоит техника: нужен ли стабилизатор на весь дом

Свободное общение на любые темы
Ответить
Аватара пользователя
fenix33
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 май 2024, 17:57

Мигает свет и сбоит техника: нужен ли стабилизатор на весь дом

Сообщение fenix33 »

В частном доме постоянно мигает свет, когда включается холодильник или насос. Светодиодные лампы мерцают, телевизор иногда перезагружается. Электрик сказал, что сеть слабая и просадки серьезные. Думаю поставить стабилизатор на ввод, чтобы защитить всю технику. Но не уверен, какой тип выбрать: релейный, сервоприводный или тиристорный. Также вопрос по мощности: вводной автомат на 32 ампера, но реальная нагрузка может быть выше при одновременном включении приборов. Кто-то ставил подобное? Как рассчитать и не ошибиться с выбором?
Аватара пользователя
Seerrr
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 мар 2024, 14:00

Re: Мигает свет и сбоит техника: нужен ли стабилизатор на весь дом

Сообщение Seerrr »

У нас похожая ситуация была, сеть старая и просадки до 180 вольт. Поставили стабилизатор напряжения для дома тиристорный на 12 кВА, брали с запасом от вводного автомата. Свет больше не мигает, техника работает стабильно. Сервоприводные не советую: щетки изнашиваются, требуют обслуживания. Релейные дешевле, но щелкают и точность низкая. Тиристорные дороже, но надежнее и служат дольше. При расчете мощности ориентируйтесь на автомат и добавляйте 25-30 процентов запаса, особенно если есть насосы или компрессоры. У нас уже третий год, полет нормальный.